根据现有信息,LSU3FWCEA0 防火墙业务板的一个较新且稳定的版本是 R8260P27。
主要下载路径:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Security/FW/Comware_V7/H3C_SecBlade_III_FW/
现象:访问
H3C_SecBlade_III_FW下载页面找不到新版本镜像,核心关键点:该板卡镜像不能单独下载,跟随 SR8800‑X‑S 整机 SR8800FS 版本包发布,不独立发布 IPE 安装包H3C。 ⚠️不要去普通盒式防火墙下载页面找,盒式 F1000 系列 IPE 完全不能用于 LSU3FWCEA0,会直接导致板卡无法启动。
硬件板卡:LSU3FWCEA0(SecBlade III FW Enhanced),用于 SR8806‑X‑S/SR8810‑X‑S 路由器。
SR8800FS‑CMW710‑R8261P29,板卡老版本:blade3fw‑cmw710‑R8241P2417(版本错配隐患)SR8800FS‑CMW710‑R8261P42.ipeblade3fw‑cmw710‑boot‑R8261P42.binblade3fw‑cmw710‑system‑R8261P42.bin✅规则:SR8800FS 主机 Release 版本号 = SecBlade III FW 板卡 Release 版本号;主机 R8261P42,防火墙板卡也必须 R8261P42,二者版本号必须一一对应。
SR8800FS‑CMW710‑R8261P42.ipe整机完整包,解压后即可提取两个 blade3fw 防火墙 bin 镜像。❌不要去【IP 安全→防火墙】分类下下载 F1000 系列安装包,硬件不兼容。
#上传整机包解压得到blade3fw‑xxx.bin到主主控flash
#指定slot7防火墙板卡启动镜像
boot subslot 7 boot‑loader flash:/blade3fw‑cmw710‑boot‑R8261P42.bin
boot subslot 7 system flash:/blade3fw‑cmw710‑system‑R8261P42.bin
#校验
display boot subslot 7
#整机重启,该板卡不支持ISSU平滑升级,业务中断
reboot
#查看板卡版本
display version slot 7
#登录进防火墙子卡内部确认版本
oap connect slot 7
dis version
子卡内部输出 Release 号,应当和 SR8800FS 主机 Release 完全一致。