重点:S7506X‑S 内部多个小风扇集成在一整个风扇框(fan‑tray)里面,不能单独拆换里面某一颗小风扇;只能整体更换整套风扇框,风扇框支持热插拔,设备不用下电、业务不中断H3C。
#查看风扇框状态,确认哪个风扇框故障
display fan
display fan verbose
#查看设备告警日志
display alarm active
输出会提示风扇框内某一路风扇 Fault,指示灯 FAIL 红灯亮起。
display fan,确认全部风扇状态为 Normal,面板 FAIL 红灯熄灭。必须使用S7506X‑S 专用风扇框备件,不要混用 S7506X‑G、S7506X‑S‑MF 型号风扇框,风向、风量不匹配会继续报告警、散热异常。
总结:不能单独换里面某一颗小风扇,只能整套更换风扇框;风扇框支持热插拔,业务无需断电。