1、现有故障,UIS超融合的主机一个系统硬盘损坏了,我现在需要更换,做的raid 1 那么如何更换呢,直接拔掉坏的插上新的就行还是需要做什么操作?
能否热插拔?
2、还有一个cloud os 的硬盘也坏了一个,槽位号Front 6做的raid 5 4T多数据盘,这个怎么更换还是可以热插拔直接拔掉坏的换上新的,还是有其他操作?
3、cloud OS 还有一个系统盘也坏了,槽位号Front 4 480GB的,raid0 这个怎么更换,直接换还是有其他操作?
4、另外就是有一部分服务器上面搭建的其他业务,没有虚拟化,那么他的数据硬盘坏了,该怎么换?做的RAID 5 甚至还坏了两个硬盘,就很离谱 ,但是业务没影响。
UIS服务器型号。UIS-CEll-3030-G3
其他的服务器都是UN-R4900-G3
机型:UIS‑CELL‑3030‑G3、UN‑R4900‑G3;分 4 种故障场景,区分RAID 卡硬件 RAID与 UIS 分布式存储盘,热插拔要看硬盘类型与 RAID 模式H3C。
系统盘做硬件 RAID1,支持热插拔,服务器不需要停机H3C。 1、确认告警硬盘槽位,直接拔出故障硬盘,插入规格一致新硬盘,保持原有槽位不变。 2、正常情况下 RAID 卡会自动启动重建,观察硬盘指示灯,重建时硬盘指示灯闪烁。 3、如果插上新盘不会自动重建:登录 HDM,进入 RAID 卡配置界面,手动把新硬盘加入 RAID‑1 阵列,执行重构。 ⚠️注意:重建期间不要重启、不要断电;不要改动另外一块完好系统盘。
这块是硬件 RAID5,服务器硬盘托架支持热插拔。 1、确认集群业务无其他告警,业务空闲时段操作。 2、直接热拔故障盘,同槽位插入同规格新硬盘。 3、RAID 卡自动启动重建;通过 HDM 查看 RAID 状态,等待从 degraded 降级状态恢复正常。 ⚠️RAID5 只允许单盘故障,重建过程负载高,禁止再插拔其他硬盘。
RAID0 没有任何冗余,不支持热插拔修复,不能直接换盘。 1、RAID0 硬盘一旦损坏,本节点操作系统已经损坏,原有系统数据全部丢失,更换新硬盘也不会自动恢复系统。 2、操作步骤:服务器停机断电,更换新硬盘;开机进入 RAID 卡界面,给新盘创建单盘 RAID0。 3、需要重装 CloudOS/UIS 节点系统,之后再把节点加入集群。 重要:RAID0 系统盘损坏无法原地修复,必须重装节点,没有捷径。
RAID5 理论只容忍 1 块硬盘故障;现在两块盘报故障业务还能运行,大概率:一块盘是逻辑掉线、并非物理彻底损坏,阵列处于高危临界状态,随时整体崩溃,风险极高。 1、优先做业务数据备份,不要随便插拔硬盘,不要执行强制上线、重建操作,避免数据彻底损毁。 2、现象解释:一块盘只是识别异常并未完全离线,阵列勉强跑业务;只要再有一点 IO 冲击,阵列直接崩溃,业务中断。 3、处理建议:
1、热插拔前提:SAS/SATA 托架硬盘支持带电插拔;RAID0 系统盘不适用热插拔更换修复。 2、新硬盘规格:容量≥原盘,接口类型一致,优先同型号。 3、区分概念:
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论