以下是H3C UniServer R4900 G3服务器电源红灯且噪音大的排查步骤:
1. 检查电源状态:
观察电源模块指示灯:若为交流输入绿灯常亮,直流输出绿灯灭,故障红灯常亮,基本判断为该电源模块故障。
若是双电源,检查是否仅单灯亮红灯。
命令:通过HDM Web界面查看系统健康状态及电源信息;或在OS下用ipmitool sdr list(若配置)查看传感器数据。
2. 排查噪音原因:
噪音大通常是风扇全速运转(PWM 100%)。这是因为电源故障触发了服务器的高温保护策略或硬件故障警报策略。
检查风道:确认机箱盖板是否盖好,防尘网是否堵塞。
3. 交换测试(推荐):
如果是双电且有冗余,将两个电源模块互换插槽。若故障随电源模块转移,则确认为电源硬件损坏。
4. 日志收集:
登录HDM (H3C Device Manager) Web界面,导出SEL (System Event Log) 和HDM日志,联系400-810-0504报修或通过H3C官方论坛(www.h3c.com.cn)提单。
建议操作:在确认是单电源故障后,请先不断电拔出故障电源,待备件到货后直接更换,以避免业务风险。