在H3C UIS超融合8.0中,为宿主机增加一个二层备份网络,核心操作是为每台宿主机添加新的物理网卡,并创建独立的虚拟交换机(vSwitch)来承载备份流量。这样可以让备份数据走独立的物理链路,避免与三层业务网络争抢带宽。
物理网卡准备:为每台UIS宿主机添加新的物理网卡(如万兆光口或电口网卡)。UIS系统通常能自动识别新硬件,无需额外安装驱动。
交换机侧配置:将新网卡连接到物理交换机的对应端口,并根据规划配置端口。由于是二层网络,建议将交换机端口配置为Access模式并划入一个专用的备份VLAN,或者配置为Trunk模式以允许备份VLAN通过。
以下操作需要在UIS Manager的Web界面中,对每一台宿主机重复进行。
创建新的虚拟交换机(vSwitch)
登录UIS Manager,进入 “主机” 页签,选择目标宿主机。
进入 “硬件配置” 页签,查看物理网卡列表,确认新添加的网卡已被识别。
进入 “虚拟交换机” 页签,点击 “增加” 按钮,创建一个新的虚拟交换机。建议命名为 vSwitch-Backup 以便区分。
为虚拟交换机绑定物理网卡
创建用于备份的端口组(Port Group)
在 vSwitch-Backup 上创建一个新的端口组。建议命名为 PG-Backup。
为此端口组配置VLAN ID,该VLAN ID需要与物理交换机上为备份网络规划的VLAN保持一致。
配置备份网络IP:进入UIS的 “网络” 或 “系统设置” 中的网络配置部分,找到“备份网络”或类似的配置项。将其关联到刚刚创建的 vSwitch-Backup 和 PG-Backup,并为每台宿主机的备份网卡配置一个与现有备份网络同网段的独立IP地址。
验证连通性:在所有宿主机配置完成后,从任意一台宿主机尝试ping另一台宿主机的备份IP,确保二层网络互通。
现状:当前备份网络走三层路由,备份速度慢;目标:新增物理网卡,搭建独立二层备份网络,CVK 主机和备份存储 / 备份服务器在同一个二层广播域,去掉跨三层转发损耗,提升备份吞吐。 重要约束:每台 CVK 主机只允许 1 个 “备份网络” 类型虚拟交换机,备份网络不允许虚拟机接入,专门跑备份任务流量H3C。
stp edged‑port边缘端口,关闭不必要 STP 处理。原理:原来三层备份网络,备份报文要经过网关路由转发;改造二层之后 CVK 与备份目标二层直连,减少路由转发开销,提升备份速度。
路径:【主机】→选中主机→【虚拟交换机】H3C
vs_backup注意:不要复用 vswitch0(管理虚拟交换机)做备份,新建独立 vs_backup 隔离流量。
vs_backup⚠️关键点:备份域绑定虚拟交换机之后,后续所有备份、恢复任务,CVK 会优先走这个备份类型 vswitch 的二层网络,不再走原来三层业务 / 管理网。
如果之前复用业务 / 管理 vswitch 做备份,旧虚拟交换机网络类型改为【业务网络 / 其他网络】,解除备份身份。不要直接删除 vswitch,防止关联报错。
ping 备份服务器IP
ip addr #查看vs_backup对应的ovs接口IP
单台验证没问题,再对集群剩下所有 CVK 重复上述操作,每台主机都创建同配置 vs_backup。
#备份VLAN示例VLAN 40
vlan 40
interface Ten‑GigabitEthernet 1/0/1
port link‑type access
port access vlan 40
stp edged‑port enable
undo stp bpdu‑protection
所有 CVK 备份网卡接入端口、备份服务器接入端口,全部放同一个 Access VLAN,纯二层,不要配置 VLANIF40 三层接口。