根据您描述的情况,F100-C-G3防火墙因固件丢失无法进入系统,官网暂未提供该型号的固件下载。您可以参考同系列(F100-X-G3系列)设备的恢复方法进行处理。
建议先通过Console口连接设备,上电重启过程中按提示进入BootWare菜单,检查引导文件是否确实丢失。 如果扩展BootROM也丢失,需先恢复BootROM,可联系H3C技术支持获取对应版本的BootROM或软件包,然后通过Xmodem方式上传版本文件。 若仅是Comware软件包丢失,可参考F100-C-G5等类似型号的导入方法,在BootWare菜单中重新加载软件包。
具体操作步骤可参考H3C官网技术资料《防火墙启动时反复进入到bootware菜单可能是版本文件丢失导致》中的导入版本方法。 若自行恢复困难,建议直接联系H3C技术支持获取固件及协助处理。
链接看上面那个人
暂无评论
现象说明:Flash 里面 IPE 系统固件损坏 / 丢失,设备只能停留在 BootWare 菜单,无法进入 Comware V7 系统。F100‑C‑G3 的 IPE 固件不在官网访客公开下载页面,需要维保权限账号获取H3C。
⚠️普通访客账号只能看到主推新版本,老款盒式安全设备固件做了权限管控,不会直接公开展示下载链接,不是官网 BUGH3C。
准备工具:
192.168.0.2/24,关闭电脑系统防火墙;*.ipe放到 TFTP 根目录。操作步骤:
Press Ctrl+B to enter extended boot menu…立刻按Ctrl+B进入 BootWare 扩展菜单。Protocol (FTP or TFTP):TFTP
TFTP Server IP:192.168.0.2
Local IP:192.168.0.1
Local Mask:255.255.255.0
Gateway IP:0.0.0.0
保存参数返回以太网子菜单。 4. 选择【2 Update Main Image File】,输入 IPE 完整文件名,开始 TFTP 下载写入 Flash。
IPE 包会自动解压 boot.bin、system.bin 写入存储介质。
display version
display boot-loader
display device
dir cfa0:/
注意:固件丢失,业务配置文件(startup.cfg)有可能还保留在 Flash;如果 Flash 介质损坏,配置也会一并丢失。
Flash media error、格式化报错,代表 Flash 硬件损坏,单纯刷固件无法修复,需要硬件返修。如果 TFTP 也无法传输,可在 BootWare 串口子菜单使用 Xmodem 方式上传 IPE,速度慢,适合小文件,大 IPE 包不推荐。
文档参考:《SecPath F100‑C‑G 系列 版本升级指导》BootWare 恢复章节。