现象:修改完管理 IP 之后 Web 进不去,优先分网络连通、配置错误、浏览器、Console 应急修复四层排查。
ping 新管理IP
⚠️WCA504 修改管理 IP 之后,设备不会自动修改 PC 的 IP,PC 必须改成同网段才能访问新 IP。
http://新IP(不要直接 https,小贝部分版本 http 跳转 https)。https://IP:端口号。准备 Console 线,波特率 115200‑8‑N‑1,登录命令行:
#查看VLAN接口管理IP,确认实际生效IP
display ip interface brief
#查看web服务是否开启
display web
#重新配置管理VLAN接口IP(示例)
system‑view
interface Vlan‑interface 1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
quit
save
WCA504 默认管理在 Vlan‑interface1;如果你修改管理 VLAN,电脑接入端口要属于对应 VLAN。
#查看可信主机列表
display web
长按设备 Reset 按钮 5‑8 秒恢复出厂。出厂管理 IP:192.168.0.1,账号密码admin/admin,⚠️所有配置全部丢失,需要重新配置 AC、AP 上线。
display ip interface brief看设备真实 IP,修正 IP/VLAN 配置并 save(0)