s6805-g型号交换机是不是不能更换风扇方向?用fan prefer-direction slot slot-number { power-to-port | port-to-power }用该命令提示命令不对 敲?回显没有这个prefer-direction是交换机型号不行还是风扇模块不支持修改方向
(0)
(0)
fan prefer-direction 命令来调整风扇方向。对于 S6805-G 这类设备,其风道方向(如前后风道或后前风道)是由物理风扇模块的型号直接决定的。当设备不支持该命令时,输入 ? 自然不会有 prefer-direction 的回显。(0)
暂无评论
fan prefer‑direction这条命令H3C。该机型不能软件修改风扇实际风向;此命令只是部分机型用来修改 “设备期望风向告警阈值”,S6805‑G 直接没有这条 CLI。display fan,看Airflow Direction字段,就是风扇硬件真实风向。踩坑:不要误以为该命令可以反转风扇电机转向;绝大多数 H3C 盒式数据中心交换机,风扇转向是硬件固定。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论