LHZ LYQ]dis fan
an 1: Fault
LHZ
LYQ]LYQ]LYOT
LHZ
LYQ]dis lo
LYQ]dis locg
HZ
LYQ]dis
log
HZ_LYQ]dis logbuffer
Log
buffer: Enabled
Max buffer size: 1024
Actual buffer size: 512
%0ct8%0ct
Dropped messages: 0
107894783
Overwrttten messages:
Current messages: 512
16:35:58:161 2026 LHZ LYQ DL0G/5/FanErr: Fan 1 Err
8 16:36:00:162 2026 LHZ LYQ DL0G/5/FAN FSM: Fault -> Normal
%0ct8 16:36:00:163 2026 LHZ LYQ DL0G/5/FanOk: Fan 1 Ok%0ct8 16:36:00:209 2026 LHZ_LYQ DL0G/5/FAN_FSM: Normal -> Fault
%0ct8 16:36:00:209 2026 LHZ LYQ DL0G/5/FanErr: Fan 1 Err%0ct8 16:36:02:210 2026 LHZ LYQ DL0G/5/FAN FSM: Fault -> Normal
%0ct8 16:36:02:211 2026 LHZ_LYQ DL0G/5/FanOk: Fan 1 Ok8 16:36:02:257 2026 LHZ_LYQ DL0G/5/FAN_FSM: Normal -> Fault%0ct
%0ct8 16:36:02:257 2026 LHZ LYQ DL0G/5/FanErr: Fan 1 Err%0ct8 16:36:04:258 2026 LHZ LYQ DL0G/5/FAN FSM: Fault -> Normal
8 16:36:04:259 2026 LHZ_LYQ DL0G/5/FanOk: Fan 1 Ok%0ct8 16:36:04:309 2026 LHZ LYQ DL0G/5/FAN_FSM: Normal -> Fault%0ct
%0ct8 16:36:04:309 2026 LHZ LYQ DL0G/5/FanErr: Fan 1 Err%0ct8 16:36:06:314 2026 LHZ_LYQ DL0G/5/FAN_FSM: Fault -> Normal
%0ct16:36:06:315 2026 LHZ_LYQ DL0G/5/Fan0k: Fan 1 0k%0ct16:36:06:358 2026 LHZ LYQ DL0G/5/FAN FSM: Normal-> Fault
日志持续交替打印 Fan 1 Err → Fan 1 Ok,2 秒左右反复在 Fault/Normal 来回跳,这是典型的风扇 1 转速检测不稳定:风扇转子 / 轴承老化,转速忽高忽低,系统阈值判定反复触发告警恢复。
16:35:58 Fan 1 Err
16:36:00 Fan 1 Ok
16:36:00 Fan 1 Err
16:36:02 Fan 1 Ok
不是一次性告警,周期性闪变,优先怀疑:风扇框接触不良 / 风扇本体轴承老化、转速不稳;其次是电源供电不稳。
# 查看风扇详细状态,读取实时转速
display fan verbose
# 查看整机温度
display environment
# 查看电源状态,电源输出不稳也会造成风扇转速跳变
display power
# 查看当前告警
display alarm
重点看display fan verbose里 Fan1 的转速,如果转速数值上下剧烈跳动,基本确认风扇本体故障。
断电重新插拔风扇框(可热插拔机型支持不断电) 把 1 号风扇框拔出,清理金手指灰尘,重新插紧,拧紧螺丝。很多时候是金手指氧化接触不良,导致在位信号 / 转速信号间断闪断。
插拔完成,持续观察日志
display logbuffer reverse | include Fan,看告警是否不再来回跳。
极少数场景是设备 BSP / 版本对风扇转速采样异常。
风扇持续闪断,虽然当前温度可能还正常,但属于硬件预警。一旦风扇彻底停转,设备会快速高温,触发过热保护自动关机、业务中断。建议尽快备件更换。