display poe device
display poe interface
display poe power
display logbuffer
看日志关键词:poe power overload、PSE、power cut,出现这个就是整机 PoE 过载保护。
方案 1:poe 预留 + 端口功率限制(推荐,不改硬件)
#全局预留功率
system-view
poe power-reserve 30
#每个摄像头端口限制为15.4W(af模式)
interface range GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/24
poe max-power 15400
quit
如果摄像头是 at 球机,限制 15.4W 会起不来,只能减端口数量、增加一台 PoE 交换机分担。
方案 2:硬件扩容,增加 RPS 冗余电源,提升整机 PoE 输出。
interface range GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/24
speed 100
duplex full
quit
监控场景最容易踩坑:摄像头自带网口、NVR 回接交换机形成环路,触发保护 shutdown 端口。
display stp
display loopback-detect
监控接入口配置边缘端口:
interface GigabitEthernet 1/0/1
stp edged-port enable
注意:不要全局开 BPDU 保护,监控场景容易误触发 err-disable。
S5130S-EI 早期版本存在 PSE 固件问题,满载后随机掉端口,升级 PSE 固件即可修复,不是整机系统版本,是 PoE 子芯片固件:
poe update full xxx.bin pse 1
需要联系 400 获取对应 PSE 固件包。
摄像头 IP 重复,会出现摄像头离线,但交换机端口不会物理 down;区分:端口物理 down 是 PoE / 链路问题;端口 up 但摄像头不通,才是 IP 冲突。
display poe power看整机 PoE 占用,看日志是否 power overload;把 24 口只插 22 个摄像头,留 2 个空口。如果不再随机掉线,百分百是 PoE 功率满载保护。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
确实是,谢谢大佬