Absent:代表机箱识别不到电源模块,模块没插到位 / 没有模块。Fault:模块硬件在位,但是无外部输入供电、输入异常、模块硬件故障都会进入 FaultH3C。现象区分:
- 没插模块 →
Absent- 模块插紧、但是不接电源线 →
Fault(本案例现象)- 模块损坏、过温、输入欠压 → 也是
Fault
DC模式,说明该槽位识别到这是直流电源模块,仅仅是直流输入电源线未接入,没有外部输入,所以状态 Fault,属于正常告警,模块本身没有硬件损坏。接上 DC 电源线,外部供电正常之后,状态就会变成 Normal。补充指示灯现象:模块插在机箱、不接电源线,电源模块指示灯一般红色闪烁,代表无外部输入供电H3C。
DC,代表机箱 PMU 电源管理单元可以和电源模块正常通讯,模块在位识别正常,只是缺少外部供电输入。--,无输出参数,印证没有外部输入。#查看电源详细信息,会打印故障原因
display power verbose
#查看整机硬件告警,确认电源告警条目
display alarm
#查看整机环境,温度、电源汇总状态
display environment
display power verbose里面会提示类似Power input loss输入丢失。
❌误区:Fault 一定等于电源硬件烧坏。 ✅事实:模块在位,仅仅外部供电缺失,同样报 Fault,先接电源线验证,不要直接判定模块损坏H3C。
补充:不允许同一个机箱同时混用 AC 交流模块 + DC 直流模块,会直接 Fault 报错。本例 Power1 是 AC、Power2 是 DC,属于 AC/DC 模块混插,这个也是重大风险点! ⚠️重要提醒:一台框式交换机,电源模块必须统一类型,全部 AC 或者全部 DC,不能 AC、DC 混插,会带来硬件损坏风险,需要把 Power2 更换为 AC 交流电源模块。