SW1 接口下配置
ptp transport-protocol udp→ 发出的 PTP 报文是 UDP 封装;SW2 接口没配置,使用默认二层 802.3 帧封装。 SW2 收到 UDP 封装的 PTP 报文无法识别,收不到对方的 Announce 报文,BMC(最佳主时钟算法)无法比较时钟质量。 两台交换机都认为自己是最优时钟,端口状态全部维持为 Master。
BC(Boundary Clock 边界时钟)的 BMC 协商依赖互相接收对方的 Announce 报文来比较 GM 时钟参数(priority1/priority2/clock-class/clock-id)。
方案 A(推荐):SW2 互联接口也增加 udp 封装,两边统一 UDP 模式
#交换机2接口配置
interface X
ptp transport-protocol udp
ptp enable
方案 B:删掉 SW1 的 udp 配置,两端全部使用默认二层封装
#交换机1接口下
undo ptp transport-protocol udp
ptp force-state master强制端口角色。display ptp interface GigabitEthernet x/x/x
display ptp clock
display ptp statistics
配置完,等待 3~4 个 announce 报文周期,端口状态会自动协商成一 Master、一 Slave。
PTP transport-protocol 是报文封装模式,链路两端必须相同;一边 UDP、一边二层帧,报文互相丢弃,BMC 协商失败,出现两端接口都为 Master。