CAS挂载FC存储后如何将vmware上虚机迁移过来?

  • 0关注
  • 0收藏,99浏览
粉丝:4人 关注:1人

问题描述:

客户现有环境为:数台esxi主机+3par FC存储

现新增3台主机,安装CAS,挂载同一台FC存储使用,这种架构可以直接从vmware上将虚拟机迁移到cas上吗?

试过在cas上纳管vmware后,选择虚拟机进行迁入,但是选择磁盘时无法选到FC存储。

3 个回答
粉丝:44人 关注:1人

可以看看本地盘够不够,足够的话先迁移到本地盘,然后再迁移到共享存储FC上去用

暂无评论

粉丝:46人 关注:2人

CAS「外部云‑迁入 VMware 虚拟机」这个迁移功能不支持直接选择 FC 块存储作为迁移目标H3C。

外部云迁移(云彩虹 V2)的目标存储池只识别:CAS 本地文件存储池、iSCSI 共享文件存储池;FC‑SAN 块 LUN(3PAR)不能作为外部云迁入的目标存储,所以页面选不到。 ⚠️虽然 CAS CVK 主机可以识别、使用这块 3PAR FC LUN 做 CAS 自身虚拟机存储,但该接口不支持把 VMware 迁移数据直接落盘到 FC 块存储,这是产品功能限制,不是 Zoning、映射故障。

误区:就算 ESXi 和 CAS CVK 同时能访问同一套 3PAR,也不能像存储 vMotion 一样直接裸盘接管 VMFS。VMFS 是 VMware 私有文件系统,CAS (KVM) 不能识别 VMFS 文件系统,无法直接接管现有 VMFS 卷上的虚拟机磁盘。

四种可行迁移方案(按业务连续性排序)

方案 1(推荐在线迁移):先迁到 CAS 的文件存储池,迁移完成后再做存储迁移

1、外部云迁入 VMware 虚机,目标存储池选择 CAS 的本地 / ISCSI 文件存储池,完成虚拟机整机迁入(磁盘数据通过网络拷贝)。 2、虚拟机迁移完成、业务验证正常。 3、使用 CAS 平台自带【虚拟机‑迁移‑更改数据存储】,把已经迁移过来的虚拟机磁盘,二次迁移到 3PAR FC 存储池。

优点:在线,业务只在迁入最后阶段短暂断;充分利用云彩虹迁移能力。 注意:中间 CAS 文件存储需要预留足够临时空间,至少大于待迁移虚拟机总磁盘容量。

方案 2(离线,停机迁移)

1、VMware 侧关闭虚拟机; 2、导出 OVA/OVF 模板,导出虚拟机磁盘; 3、在 CAS 平台导入 OVA,直接选择 3PAR FC 存储池作为目标存储。

缺点:业务需要停机;多磁盘、复杂环境导出导入容易出错。

方案 3(P2V 物理机迁移方式)

把 VMware 虚拟机当作物理机,使用 CAS 的 P2V 工具,虚拟机内部安装代理,在线复制磁盘到 CAS 3PAR 存储;

注意:需要虚拟机内部安装 P2V 代理工具,虚拟机系统内部网络连通 CAS 平台。

方案 4:存储侧卷拷贝(不推荐)

不建议直接在 3PAR 层面做卷拷贝给 CAS,源是 VMFS,CAS 无法解析 VMFS 文件,卷拷贝过来也无法直接作为 CAS 虚拟机磁盘,需要全盘转换,风险高。

重要前置检查项

1、确认 CAS 平台已经正确识别 3PAR FC 存储,存储池状态正常,可以正常创建 CAS 虚拟机磁盘; 2、外部云迁移前置条件:vCenter 开放 443 端口,ESXi 开放 902 端口,虚拟机 VMware‑Tools 正常;SR‑IOV、物理兼容 RDM 磁盘要提前拆除,不支持迁入H3C; 3、迁移前删除 VMware 虚拟机全部快照,快照会拉长迁移时间,还会引发迁移异常。

暂无评论

粉丝:17人 关注:9人

在CAS纳管VMware后迁移虚拟机时无法选择FC存储,通常是因为存储映射或CAS识别问题。请按以下步骤排查:
1. 确认FC存储映射
在3PAR存储上检查LUN是否已同时映射给ESXi主机和CAS主机,且主机模式(Host Persona)正确。3PAR默认persona可能不兼容,建议将CAS主机设置为“Generic”或“Linux”模式。
2. 检查CAS主机识别LUN
登录CAS主机,执行以下命令确认LUN已被识别:

multipath -ll
lsblk

若未识别,检查FC zone配置,确保CAS主机HBA的WWPN已加入zone,且与存储端口在同一zone内。
3. 检查CAS存储池配置
在CAS管理界面,确认FC存储已添加为共享存储池,且状态正常。若LUN上有VMware的VMFS分区,CAS无法直接使用,需在CAS中格式化该LUN或新建LUN。
4. 迁移方式建议
在线迁移:CAS纳管VMware后,迁移时需选择目标存储池。若FC LUN未被CAS识别为可用存储池,则无法选择。
离线迁移:将VMware虚机导出为OVF/OVA,再导入CAS,手动指定FC存储池。
5. 关键限制
CAS无法直接读取VMFS文件系统。即使同一FC存储映射给两边,CAS也需将LUN格式化为自己的存储格式(如本地存储池或共享文件系统)。因此,建议新建LUN专供CAS使用,或备份数据后重新规划存储。
推荐方案:
在3PAR上新建LUN,仅映射给CAS主机。
CAS中创建共享存储池(如使用GFS2或本地存储池)。
通过CAS纳管VMware,执行迁移时选择新建的CAS存储池。
若迁移仍失败,采用导出OVF再导入的方式。
参考新华三官方文档《H3C CAS虚拟机迁移操作指南》中“VMware迁移”章节。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

✖

分享扩散:

➤

提出建议

✖

    +
✖

亲~登录后才可以操作哦!

确定
✖

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub
✖

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

✖

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明