这个告警啥意思,没搜到
Board alarm occurred. (PhysicalIndex=53, PhysicalName=SENSOR 11, RelativeResource=(chiptype:HOTSPOT,chipid:11), ErrorCode=433003, Reason=Failed to access the temperature sensor.)
(0)
(0)
暂无评论
⚠️不是温度高!是访问芯片热点温度传感器读取失败H3C
chiptype:HOTSPOT:芯片热点传感器(监控业务芯片核心温度,不是进风口 / 出风口)chipid:11:编号 11 号热点传感器Failed to access the temperature sensor:I2C 总线通信异常,读不到这个传感器数据;不是温度超过阈值,是传感器失联。风险:读不到温度,设备无法做过热保护;极端情况芯片真高温也不会触发关机保护,需要尽快排查。
#查看整机所有传感器温度,异常传感器温度会显示error/255/N/A
display environment
#查看全部硬件告警
display alarm
#查看风扇状态,确认风扇全部正常
display fan
#查看单板硬件状态(IRF环境加chassis x)
display device
重点看:display environment输出里 hotspot 11这一条,温度字段是否显示 error/--/255,确认该传感器异常H3C。
display environmenthotspot11 是否恢复出温度数值,告警是否消失。注意:风扇可以正常转,其他传感器读数正常,唯独这个 chipid11 异常,属于单板硬件故障。
display environment、display alarm、display version。(0)