## 、优先硬性前提(不满足,调参数效果很差)
1. **机器人业务只用 5G 频段,禁止 2.4G 漫游**;2.4G 干扰大、速率低、漫游性能差,机器人不要用。
2. 同 ESS 所有 AP:**SSID、安全模式、加密、VLAN 完全一致**。
3. 信道规划:5G 非重叠信道,相邻 AP 信道错开,同信道尽量隔远,降低同频干扰。
4. AP 功率不要开满,**降低发射功率,减小单 AP 覆盖半径,增加重叠覆盖区**(漫游切换区,建议重叠 15‑25%)。
>
> 很多现场 AP 功率拉满,覆盖太大,机器人走到很远信号才衰减,没有合适切换窗口。
## 二、AC 侧四大核心技术
1. **802.11r FT 快速 BSS 切换:缩短漫游重认证时间**(毫秒级漫游,关键)H3C
2. **802.11k:邻居报告,终端提前获取周边 AP 列表,减少扫描耗时**H3C
3. **802.11v BTM(BSS 过渡管理):AC 主动引导黏连终端漫游到信号更好 AP**,解决 “终端赖在弱信号 AP 不走”H3C
4. RRM 智能漫游(anti‑sticky 终端防黏连):信号低于阈值,AC 主动踢弱信号终端,逼它切到更好 AP。
### 服务模板配置示例(802.11r/k/v)
>
> ⚠️操作前**先 shutdown 服务模板**,ft enable 必须在模板关闭状态配置;加密必须 CCMP (AES),WPA2‑RSN;不支持 WPA3、本地认证;不要开 802.1X 周期性重认证,会导致漫游后反复下线H3C。
```
wlan service‑template robot‑wifi
shutdown
#开启802.11r FT快速漫游
ft enable
ft mobility‑domain‑id 10
undo security‑ie wpa
security‑ie rsn
# 开启802.11k、802.11v
dot11k enable
dot11v enable
# 如果是PSK认证
security wpa2‑psk enable cipher ccmp
wpa2‑psk pass‑phrase simple 密码
service‑vlan‑id 10
undo shutdown
```
### RRM 配置【防黏连,提前触发漫游,机器人最重要参数】
>
> 默认 rssi 阈值 50(对应‑75dBm),机器人场景**调高阈值,更早触发漫游**;数值越大代表信号越好就触发踢终端,H3C 该参数数值是 RSSI 绝对值,50≈‑75dBm,30≈‑80dBm。
> 机器人推荐:`rssi‑threshold 35`(大约‑77dBm 就触发漫游检测),gap=12;代表:当前信号低于 35,并且邻居 AP 信号比当前高 12 以上,就引导漫游。
```
wlan rrm‑profile name robot‑rrm
smart‑roam enable
#防黏连漫游阈值,机器人建议30‑40,不要用默认50
seamless‑roaming switch rssi‑threshold 35 rssi‑gap 12
quit
#把rrm‑profile应用到ap‑group
wlan ap‑group name robot‑apgroup
rrm‑profile robot‑rrm
quit
```
### 射频参数优化(5G 射频)
降低发射功率,控制覆盖范围,留出漫游重叠区;关闭多余速率,减少管理帧开销:
```
wlan ap‑group name robot‑apgroup
radio 2
#降低功率,根据现场,一般8‑12dBm,不要max
radio‑power 10
#5G频宽,机器人业务建议80M;如果干扰大改为40M
channel band‑width 80
#禁用低速率,减少空口开销
rate disabled 6 9 12 18
rate mandatory 24 36 48 54
quit
```
### 漫游报文缓存优化(SACP 流量保持,减少漫游丢包)
漫游瞬间对下行报文做缓存,降低丢包,AGV / 机器人强烈开启H3C
```
wlan
sacp roam‑optimize traffic‑hold enable advanced
```
## 三、非常关键:机器人终端(小车 WiFi 模组)侧参数!
>
> **很多现场 AC 调满,漫游依旧慢,根源是小车网卡本身扫描策略保守**,AC 只能引导,最终是否漫游由终端驱动决定。
1. 漫游 RSSI 触发阈值:建议设置‑70 ~ ‑72dBm,不要等到‑80 才漫游;
2. 减少背景扫描间隔:信号变差时缩短扫描周期(2‑3s),不要默认 10s;
3. 开启 PMKID 缓存,支持 802.11r FT;
>
> 这部分需要找机器人厂家 / 无线模组厂商修改模组驱动配置,AC 控制器无法修改终端内部参数。
## 四、排错查看命令
```
#查看终端详细信息,可以看到漫游事件、协商速率、RSSI
display wlan client verbose
#查看rrm配置
display wlan rrm‑profile name robot‑rrm
#看FT漫游状态
display wlan ft client
#看漫游记录日志
display logbuffer | include roam
```
## 五、不同场景备选方案
1. 如果机器人网卡**不支持 802.11r/k/v**(老工业网卡)
- 无法做到毫秒级切换;只能调高`seamless‑roaming`阈值,依靠防黏连踢终端,漫游会有 100‑300ms 中断。
2. 追求最高可靠性 AGV 仓储场景:选用 H3C Rover 车载 CPE,**超级 AGV 零漫游模式**,硬件层面独立射频扫描,漫游丢包极低,这是工业移动机器人最优硬件方案H3C。
## 六、常见踩坑
1. 开启 802.11r 之后部分老旧终端无法连接:建两个相同 SSID 服务模板,一个开 FT、一个关闭 FT,兼容新旧终端H3C。
2. 不要开 802.1X 周期性重认证,和 802.11r 冲突,漫游完成后终端重新下线认证。
3. AP 功率不能开最大,功率太大没有重叠切换区,机器人跑到很远才会触发漫游。
4. 只调 AC,不改小车网卡扫描参数,漫游改善有限,终端侧是关键一环。
暂无评论