暂无评论
常见假告警诱因:
⚠️重点:即使操作系统识别硬盘正常,也要看 HDM 存储页 SMART 信息,SMART 有预告警代表硬盘硬件已经存在隐患,不是误报。
假告警场景:瞬时电压毛刺、读取传感器瞬态异常留下历史告警; 真故障场景:散热问题、CPU 接触不良、主板供电异常,会反复复现告警。
Deasserted(已解除),只是主页状态没有刷新,属于残留告警记录;Asserted(告警激活),代表 HDM 当前还持续检测到异常,大概率不是纯残留,不建议直接重置掩盖告警。查看告警路径:HDM Web → 告警与事件 → 事件日志,看每条告警的
Asserted/Deasserted状态。
HDM 维护页面两个按钮,完全不一样H3C:
⚠️重启 HDM ≠ 恢复出厂,很多人混淆两个按钮。
Deasserted(已经解除),只是主页健康灯还告警:
在 HDM 页面做告警确认(ACK 确认),清除历史告警标记即可,不需要重启 HDM。Asserted(告警仍激活),但是传感器实时读数硬件指标全部正常,怀疑 HDM 读取缓存异常:
执行【重启 HDM】,主机业务不停机;重启完成登录 HDM,重新看告警是否再次出现。
✅重启后告警不再出现:属于 HDM 瞬时读取异常(软件层面偶发误告警)。
❌重启完告警又立刻出现:不是简单缓存问题,属于固件 / 背板 / RAID 卡 / 硬件隐患,不能靠重置掩盖问题。禁止操作:不要直接恢复出厂配置去掩盖激活状态的告警,会丢失配置,并且无法解决底层真实硬件隐患。
KVM 或者 SSH 登录 HDM 命令行:
#软重启HDM管理模块,业务主机不重启
bmcreset
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论