可参考:https://www.h3c.com/cn/d_202610/2950952_30005_0.htm#_Ref299631852
多谢
⚠️重点:不要买普通 “RJ45‑BNC 连接线”,普通线只是物理接线,没有做 120/75 欧阻抗变换,E1 接口无法正常工作。
RT‑HMIM‑4E1T1‑F 是 FE1 非通道化 E1‑F 接口,需要在接口下指定 75 欧姆模式(使用这套转接线时):
system‑view
interface Serial 4/0/0
fe1 line‑termination 75‑ohm
如果设置为 120‑ohm,又接 75ΩBNC 线缆,E1 控制器会频繁报 LOS、AIS 告警,链路 up 不起来。
采购时向供应商描述完整需求:
H3C HMIM‑4E1T1‑F 专用,RJ45 公头转 8 个 BNC 公头(4 路 E1,每路 TX/RX),内置 120Ω‑75Ω 阻抗转换,G.703 E1 2M 转接电缆。
市面兼容叫法:
CAB‑E1‑75ohm‑RJ45‑8BNC(4 路 E1 完整线);RJ45‑2BNC(带阻抗变换),4 根单路线分别接 4 个 E1 端口。区分:DDF 架上常见 L9 头,本现场是 BNC,注意接头不要买成 L9(西门子头)版本。
fe1 line‑termination 75‑ohm必须配置正确。display controller e1 4/0/0
观察 LOS、AIS、CV 错误计数。
RT‑HMIM‑4E1T1‑F,申请 “E1 RJ45 转 BNC 带阻抗转换 4 路转接电缆”;
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
多谢