iMC7.0 EIA双机冷备(非热备)场景,iNode 做 Portal 认证:主 iMC 服务器中断,iNode 客户端本身不会自动切换到备服务器 IP,需要区分「RADIUS 侧接入设备」和「iNode 客户端 Portal Web 交互」两部分,二者行为不一样。
冷备方案说明:冷备是两套独立 iMC,定期手工同步数据库,无实时业务自动倒换,没有虚拟 IP;主服务器宕机需要人工操作:把业务切到备 iMC。
接入设备(交换机、AC)RADIUS 方案配置主、备 RADIUS 服务器 IP:
radius scheme imc
primary authentication 主iMC‑IP
secondary authentication 备iMC‑IP
primary accounting 主iMC‑IP
secondary accounting 备iMC‑IP
✅这一层:接入设备会自动探测主服务器不可达,自动切 secondary 备服务器做 RADIUS 认证,这部分不需要动 iNode 客户端。
Portal 分为两部分:RADIUS 报文(交换机和 iMC 之间) + Portal Web 页面 / 报文(iNode 客户端直接访问 iMC 的 Portal Web 服务)
对比 802.1X:iNode‑802.1X 场景,客户端不需要访问 iMC 的 Web 服务,全部 EAP 报文交给交换机,交换机 RADIUS 自动切 secondary,802.1X 不需要改 iNode 配置;但是 Portal 不一样,客户端直连 Portal Web 服务,冷备无虚拟 IP 就无法自动切换。
iNode Portal 连接里面填写域名,不要写死 IP。故障时,运维修改 DNS 解析,把域名从主 iMC IP 修改指向备 iMC IP;iNode 重新解析域名访问备服务器,不需要每台终端修改 iNode 连接配置。
前提:主备 iMC 的 Portal 页面、证书、服务配置完全一致;冷备要提前把主的 Portal 页面文件、证书同步到备机。
iNode 管理中心定制 Portal 连接,预置主、备两套服务器配置;故障后推送新策略给终端,终端加载备服务器的 Portal 连接配置。
表格
| 认证类型 | RADIUS(交换机‑iMC) | iNode 客户端是否需要修改服务器 IP |
|---|---|---|
| 802.1X | 交换机自动切 secondary 备服务器 | 不需要,客户端只发 EAP 报文给交换机 |
| iNode‑Portal | 交换机自动切 secondary 备服务器 | 需要(写死 IP 场景);用 DNS 域名则不用改客户端,改 DNS 即可 |