交换机下联的打印机,交换机端口会周期性的up down;交换机日志为link updown
(0)
这个一般就是打印机休眠/唤醒的时候网卡也跟着断电重启了,端口就跟着up down。先看下日志时间是不是跟打印机工作/待机时间对得上。嫌日志烦的话可以配 `port monitor last 5` 过滤一下,5秒内的抖动就不报了。另外网线质量差也可能这样,换根线试试。
(0)
(0)
暂无评论
#看端口日志
display logbuffer | include GigabitEthernet 1/0/X
#看端口统计,CRC、错误包
display interface GigabitEthernet 1/0/X
#看协商速率双工
display interface GigabitEthernet 1/0/X | include Speed\|Duplex
#查看端口flap抖动统计
display link‑state‑change statistics interface GigabitEthernet 1/0/X
重点观察:每次 up‑down 间隔是否固定;协商速率是否一会 1000M,一会 100M;有无 CRC 错误计数持续上涨。
很多打印机网口空闲时进入 EEE 低功耗节能模式,会主动抖动链路,导致交换机端口周期性 up‑down爱普生。
⚠️H3C 交换机默认 EEE 是关闭;故障源头在打印机侧网卡 EEE 节能,交换机这边改不了对端打印机的 EEE。
✅处理方案二选一:
system‑view
interface GigabitEthernet 1/0/X
speed 100
duplex full
注意:不能只一端强制,必须交换机强制 100 全双工,打印机也要改成 100 全双工;一边 auto 一边强制会出现协商异常更严重Lexmark Su...。
port auto‑power‑down自动断电,空闲自动下电,有流量再 up,会产生 updown 日志:interface GigabitEthernet 1/0/X
undo port auto‑power‑down
已经确认业务正常,只是大量 updown 日志刷屏,可以开启链路抖动抑制,只是抑制上报日志,不修复底层链路故障,必须找到根因H3C。
interface GigabitEthernet 1/0/X
link‑delay down 5
link‑delay up 5
重要误区:不要在交换机上敲
eee enable,交换机默认 EEE 关闭,故障是打印机对端的 EEE,交换机该命令控制本端芯片,解决不了打印机网口抖动。