暂无评论
IE4120U 是弱管理工业交换机,出厂默认开启 DHCP‑ClientH3C。两台全部接入 S5130V2(新机出厂 VLAN‑if1 开启 DHCP‑server,未做任何配置),故障现象:其中一台 IE4120U 下行端口没有接任何业务终端,上电接入网络后,会干扰另一台 IE4120U,导致另外一台 IE4120U 访问 / 通信异常。
关键点:S5130V2 出厂配置,VLAN‑interface1 默认启用 DHCP‑server;IE4120U 出厂每台都会以 DHCP‑Client 向全网广播请求 IP 地址H3C。
dhcp snooping;IE4120U 支持端口自环检测,但出厂自环检测不是强制阻断;如果这台 “未接终端” 的 IE4120U 内部端口出现硬件自环、或者网线接头短路,会直接在 S5130V2 的 VLAN1 内产生二层广播风暴,同 VLAN 下所有设备(包含另外一台 IE4120U)全部受影响。
现象:S5130V2 对应入端口流量打满,日志出现大量 MAC‑address‑flapping MAC 漂移日志。
S5130V2 出厂开启 STP,IE4120U 弱管设备不参与 STP 计算,下联端口不是边缘端口,如果存在潜在环路,会引发 STP 震荡,整个 VLAN 业务抖动。
#查看端口流量,看接IE4120U端口入带宽是否异常高
display interface brief
#查看MAC漂移日志,判断是否二层环路
display logbuffer | include flapping
#查看DHCP报文统计
display dhcp statistics
#查看STP端口角色
display stp brief
1、IE4120U 端:登录 Web 管理界面,关闭管理口 DHCP‑Client,配置静态管理 IP,不再持续发送 DHCP 广播请求H3C。
IE4120U 出厂默认 DHCP‑Client 开启,就算下行不接任何设备,管理平面依旧发 DHCP 请求。
2、S5130V2 交换机侧配置:
system‑view
dhcp snooping enable
vlan 1
dhcp snooping enable
#上联口配置信任,接IE4120U的端口为非信任端口,抑制非法DHCP报文
interface GigabitEthernet 1/0/1
dhcp snooping trust
interface GigabitEthernet 1/0/2
dhcp snooping untrust
interface GigabitEthernet 1/0/3
dhcp snooping untrust
3、S5130V2 下联 IE4120U 端口配置广播风暴抑制:
interface GigabitEthernet 1/0/2
broadcast‑suppression ratio 5
multicast‑suppression ratio 5
unknown‑unicast‑suppression ratio 5
interface GigabitEthernet 1/0/2
stp edged‑port enable
IE4120U 管理业务单独划分管理 VLAN,和业务终端 VLAN 隔开,广播报文不会扩散到业务域。
IE4120U 即使所有下行端口什么设备都不插,只要设备上电、上联网线插上交换机,设备管理平面 DHCP‑Client 就会持续发送 DHCP Discover 广播报文,这个是出厂默认行为,不是硬件故障。
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论