我这边S5130V2-28P-HPWR-LI的交换机配置了,但是不通对方的地址,本端接口是up的,但是本端没有对端的邻居信息,对面有我们这边的信息,但也不通我们这边,
直连,用的网线我们接口这边会出现错包
暂无评论
接口物理 UP;本端入方向持续增长错包(CRC/errors); 2)单向 LLDP:对端能收到本端发出 LLDP 报文,学习到本端邻居;本端收不到对端发来的任何报文,无 LLDP 邻居; 3)双向业务不通,ping 完全不通。 该现象优先判定物理层问题(链路单通):本端可以往外发送报文,但接收方向异常,收到的报文全部校验错误被丢弃,所以 LLDP、业务报文全部无法解析处理H3C。
简单理解:S5130V2‑LI 的端口 TX 发送正常,RX 接收链路异常,收到帧 CRC 错误直接丢弃;所以对端能收到我方报文学习 LLDP,我方收到对端报文全部是错包直接丢弃,无法识别 LLDP、无法转发业务流量。
#清空统计,观察错包是否持续增长
reset counter interface GigabitEthernet 1/0/X
display interface GigabitEthernet 1/0/X
重点看:input errors、CRC、frame、giants、runts是否持续上涨。
如果清空后,隔几秒错包计数继续增加,物理链路层面问题,优先处理物理,再查配置H3C。
S5130V2‑LI 千兆电口,强制速率双工不要混用自动协商,两端协商模式必须完全一致。
display interface brief
查看两端端口 speed、duplex;一端 auto,一端强制 1000M full 会引发大量 CRC 错包。
千兆电口标准:1000M 必须 auto 协商,不支持强制 speed 1000 duplex full;如果对端设备老旧,优先全部保持 auto。
开启 DLDP 查看链路是否识别为 Unidirectional 单向链路,单向链路非常匹配你当前现象H3C。
system‑view
dldp global enable
#等待10‑20秒
display dldp brief
Unidirectional,确认链路单向;DLDP 检测单向链路,可配置
dldp unidirectional‑shutdown auto单向链路自动关闭端口,防止单向链路引发业务异常。
interface GigabitEthernet 1/0/X
loopback internal
内环回:报文本端自发自收;如果此时 display interface 仍然增长 CRC 错包,说明交换机该端口硬件故障;内环回测试完成务必 undo loopback internal。
现象区分:
- 换网线后错包清零,LLDP 双向正常,业务通:网线损坏;
- 换交换机端口后恢复:原物理端口硬件异常。
⚠️注意:只要端口有持续 CRC 错包,所有二层配置排查没有意义;错包报文硬件直接丢弃,报文根本上不到二层协议处理模块。 物理层修复后仍然不通,再检查下面配置:
display stp brief,端口状态为 Forwarding;Q:接口为什么还能 UP? A:以太网电口只需要 4 根线(1‑2,3‑6)完成链路脉冲检测就可以 link‑up;剩余 4 芯损坏、或者网线内部虚接,物理层显示 UP,但是数据报文接收 CRC 校验失败,报文直接丢弃,出现单通。
Q:为什么对端能学到我的 LLDP,我看不到对端? A:S5130V2 发送 LLDP 报文正常,对端设备接收正常,所以对端学习到本端邻居;本端 RX 收到对端所有报文全部 CRC 错误,直接丢弃,无法解析 LLDP 报文,本端无邻居,业务报文同样被丢弃,ping 不通。
绝大多数该类故障,根源为网线损坏;其次交换机端口硬件故障。