根据描述,问题集中在服务器主备切换后跨网段丢包,而同网段正常。这通常指向三层转发路径或ARP/路由表问题,而非二层链路故障。
排查步骤:
1. 检查MLAG一致性
在两台接入交换机上执行:
display mlag summary
display mlag consistency
确认MLAG状态正常,peer-link无异常,一致性检查无冲突(特别是VLAN、接口配置)。
2. 检查服务器B口对应的接入交换机端口
确认B口所在交换机端口已加入正确VLAN,且为Access或Trunk模式正确:
display interface GigabitEthernet x/x/x
display vlan id
3. 检查接入交换机到核心的链路
两台接入交换机上联核心的端口状态及VLAN配置:
display interface Ten-GigabitEthernet x/x/x
display link-aggregation summary
确认上联链路在MLAG组中,且VLAN透传正确。
4. 检查核心交换机VRRP与ARP表
在核心交换机上:
display vrrp
display arp | include <服务器IP>
重点:当服务器切换到B口后,核心交换机上该IP的ARP表项是否更新为B口对应接入交换机的MAC(即服务器B口MAC)。若ARP仍指向A口MAC,则跨网段流量会发往错误路径。
5. 检查接入交换机三层接口或VLAN接口
若接入交换机上有VLAN接口(SVI),确认其状态和路由:
display ip interface brief
display ip routing-table
关键点:
跨网段丢包通常是因为核心交换机发往服务器的下一跳MAC地址错误(仍为A口MAC),或接入交换机上联核心的MLAG负载不均导致单播流量被丢弃。建议在核心上抓包确认ARP表项更新情况,并在接入交换机上执行display mlag verbose查看MLAG成员状态。若ARP表未更新,需检查服务器网卡B口是否发送免费ARP,或核心交换机是否开启ARP定时刷新。