您好,ERPS 原生的链路联动检测,官方只支持 CFD(802.1ag CCM)+track 联动,用来解决单通、光模块收光正常但是业务断(光纤错纤、中间传输设备故障),普通端口 down/up ERPS 本身可以直接感知,不需要 CFD;S7503X-G 不支持 CFD,就没法用原生 ERPS+CFD 这套联动方案。
S7503X-G 本身支持 ERPS、RRPP、DLDP、802.3ah(Ethernet OAM)、MSTP、Smart Link、IRF。
暂无评论
原生 ERPS 自带 SF 报文,依赖端口物理 down;光纤单断、光模块收光异常但端口协议 up 场景,原生 ERPS 无法感知,这才是 CFD 要解决的痛点
port erps ring X instance X track X;检测到单向链路故障后,track 置 down,ERPS 触发保护倒换。
✅优点:纯二层、不需要 IP,和 CFD 定位一致;
❌限制:只能检测直连光纤单向故障,不能跨段。通用配置逻辑:检测模块(DLDP/OAM/BFD)→track 条目 →ERPS 成员端口绑定 track,故障后 track down,ERPS 环触发倒换。