• 全部
  • 经验案例
  • 典型配置
  • 技术公告
  • FAQ
  • 漏洞说明
  • 全部
  • 全部
  • 大数据引擎
  • 知了引擎
产品线
搜索
取消
案例类型
发布者
是否解决
是否官方
时间
搜索引擎
匹配模式
高级搜索

R4900 G2 掉电后,恢复供电之后自动开机

2018-12-07提问
  • 0关注
  • 1收藏,2242浏览
粉丝:1人 关注:7人

问题描述:

R4900 G2服务器支持掉电之后,恢复供电服务器自动开机?如果支持的话在BIOS哪里设置?

最佳答案

已采纳
粉丝:0人 关注:1人

支持,方法如下:

服务器自动上电
通过以下方法之一开启服务器自动上电功能后,服务器一旦连接外部供电系统,会自动上电。
• 通过 HDM Web 开启服务器自动上电功能。
(1) 登录 HDM Web 界面,具体步骤请参见产品的固件更新指导书。
(2) 单击[电源管理/电源配置]菜单项,选择 AC 恢复配置页签,进入 AC 恢复配置页面。
(3) 选中“总是开启”,单击<保存>按钮,完成设置。
• 通过 BIOS 开启服务器自动上电功能。
(4) 进入 BIOS,具体步骤请参见产品的 BIOS 用户指南。
(5) 选择 Platform Configuration 页签 > PCH Configuration > PCH Devices > AC Restore
Settings,按 Enter。
(6) 选择 Always Power On,按 Enter,然后按 F4 保存设置,完成操作。  

暂无评论

3 个回答
粉丝:22人 关注:8人

支持 . 

可以不通过BIOS 

直接登录HDM 中 然后选择 电源管理--- 其中有个选项叫 系统电源恢复配置  就可以选了

选择 总是开启 或者是 上次电源状态就行 


暂无评论

粉丝:33人 关注:0人

PCH-IO Configuration下: PCH State after G3项来设置 设置为S0

暂无评论

粉丝:1人 关注:7人

好的,谢谢。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明