端口下配置loopback-detection action shutdown
端口down掉了,业务断掉,进交换机配置 undo shutdown 恢复。如何解决??
(0)
最佳答案
这个功能是环路检测功能,报文从一个接口发出如果从本接口或者别的接口又收到了,说明网络中有环路,该协议设置的动作是shutdown,就会直接把接口shutdown掉。可以把环路检测的动作修改为log提示,然后根据接口环路提示排查一下环路。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
好的,谢谢。如果删除掉,这个端口的环路是否会影响其他上行端口业务。造成更大面积网络故障?