在一栋厂房内做了无线覆盖,AC是WX3024E AP是WA2620-AGN-C,PDA与PC通过AP接入无线网络时正常使用也不掉线,但由于需要增加工控数据采集设备WISE,WISE在配置好地址接入无线网络后,没过10分钟左右就会掉线,需要重启设备才能PING到,过10分钟左右又会再次掉线,如此反复。但WISE接入另外一套无线设备里面(也是H3C的)就不出现掉线问题,2套无线管理系统都在同一局域网内,只是在不同的VLAN下。谁能帮忙解答下
(0)
最佳答案
两套系统应该是指的不同的无线AC和AP上吧,其实最重要的还是确认下,日志里面有没有记录到该终端的下线原因,另外,接入的10分钟内,业务是否正常呢?
(0)
接入的10分钟内服务器是可以PING到WISE的
因为是测试阶段,还没跑业务,WISE起的作用是向制造系统发送采集的数据以及接受制造系统发出的指令传递给制造设备
两套是不同的AC与AP型号
接入的10分钟内服务器是可以PING到WISE的
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明