帮下忙 很急
(0)
最佳答案
看下是不是没开启非标检测。另外也注意掉电的AP是随机的还是固定的,如果固定的,可能跟AP或者交换机端口以及网线有关系,交叉测试看看。
在哪里看开没开启非标检测?掉线的AP是固定的,用测线仪测试都好着呢,没有问题。
交换机侧换个端口看看
ap的功耗是多少W ?
最大60瓦
我的意思是单个ap的功耗,多少瓦,有多少ap,总的功耗是不是接近或者大于190w了,这款交换机的最大poe输出是190w
刚说错了,待机2瓦,最大4瓦
有48个AP
在交换机供电范围以内,检查下物理线路吧