安防网络每天震荡一次或几次,求高手指点!
60台有POE功能的H3C3110接入式交换机和两台7503E-S核心组成的网络(两台核心做的 VRRP)接入到核心做的光纤双链路。
(0)
最佳答案
stp震荡?建议display mac-address mac-move 有没有地址漂移,保证没有成环,还是震荡,可以把连接终端的接口开启stp edged-port enable 边缘端口 快速收敛
(0)
边缘端口是开启状态!H3C 3110有端口检测环路功能吗?
可以看看端口基本配置里面的环回检测 http://www.h3c.com/cn/d_201202/737970_30005_0.htm#_Toc271188519
使用display stp tc/display logbuff查看是否为stp导致?
(1)
TC报文看下主要是哪个接口?接终端的接口配置边缘端口+BPDU保护
分析是拓扑改变引起的震荡。但边缘端口是开启状态。能检测端口有没有环路吗?H3C3110
TC报文看下主要是哪个接口?接终端的接口配置边缘端口+BPDU保护
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
可以看看端口基本配置里面的环回检测 http://www.h3c.com/cn/d_201202/737970_30005_0.htm#_Toc271188519