我有一台S5120故障了,启动不起来,可能因素是电源模块坏掉了,怎么确认是否电源模块损坏
(0)
最佳答案
1.能登陆设备的话就display power 显示fault就表明电源故障,
2.不能登陆的话,看指示灯吧 例如 ,你可以去官网找下对应产品的资料,例如这样的
http://www.h3c.com/cn/d_201307/790450_30005_0.htm#_Toc361062274
S5120-EI系列交换机有三种电源输入方式:采用交流输入、采用RPS输入、采用RPS与交流共同输入。
用户可以通过查看交换机的系统状态指示灯(PWR)和RPS电源状态指示灯(RPS),来判断交换机的电源是否出现故障,具体请参见表5-1。
指示灯 | 面板标识 | 指示灯状态 | 指示灯含义 |
系统状态指示灯 | PWR | 灭 | 交换机断电 |
RPS电源状态指示灯(适用于S5120-28C-EI/ S5120-52C-EI/ S5120-24P-EI/ S5120-48P-EI) | RPS | 绿色常亮 | 交流电源接口输入正常,RPS在位或正常 |
黄色常亮 | RPS输入正常,交流部分故障或交流输入未连接 | ||
灭 | 未连接RPS输入 | ||
RPS电源状态指示灯(适用于S5120-28C-PWR-EI/ S5120-52C-PWR-EI/) | RPS | 绿色常亮 | 交流电源接口输入正常,RPS输入正常 |
黄色常亮 | RPS输入正常,交流电源接口输入故障或未连接 | ||
灭 | RPS输入不正常 |
当交换机采用交流输入时,通过系统状态指示灯来判断电源状态。若系统指示灯灭,则表明交流输入有问题。请进行如下操作:
· 检查交换机交流电源线是否连接正确,交换机的电源输入接口是否无故障,以及交流插座是否正常。
· 检查外接的交流供电系统是否工作正常。
· 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
当交换机采用RPS输入时,通过系统状态指示灯或RPS电源状态指示灯均可判断电源状态。若系统状态指示灯或RPS电源状态指示灯灭,则表明RPS输入有问题。请进行如下操作:
· 检查交换机与外接RPS间的连线是否连接正确。
· 检查外接的RPS电源是否工作正常。
· 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
当交换机采用RPS与交流共同输入时,需要结合系统状态指示灯和RPS电源状态指示灯来判断各路输入的状态。
(1) 系统状态指示灯灭
此时表明交流输入和RPS输入都出现了问题,请进行如下操作:
(2) 系统状态指示灯亮、RPS电源状态指示灯黄色常亮
此时表明交流输入出现问题,请进行如下操作:
· 检查交换机交流电源线是否连接正确,交换机的电源输入接口是否无故障,以及交流插座是否正常。
· 检查外接交流供电系统是否工作正常。
(3) 系统状态指示灯亮、RPS指示灯灭
此时表明RPS输入出现问题,请进行如下操作:
· 检查交换机与外接RPS间的连线是否连接正确。
· 检查外接的RPS电源是否工作正常。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、交换机工作温度正常后,若固定电源相关的状态指示灯(PWR、RPS)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。