模拟器做RRPP相交环实验,主环状态正常,子环一直失败状态,配置都没错,保护VLAN也都正常,不知道为什么,边缘节点 辅助边缘节点也配置了 边缘端口也做了 就是状态失败
(0)
最佳答案
参考下下边,不行的话可能是模拟器的问题
在链路正常状态下,主节点收不到Hello报文,主节点放开副端口。
可能的原因有:
· RRPP环上有节点没有开启RRPP协议。
· 在同一RRPP环上的节点的域ID或控制VLAN不同。
· 端口处于非正常状态。
· 使用display rrpp brief命令显示各个节点是否都配置并开启了RRPP协议。如果没有则使用rrpp enable和ring enable命令开启RRPP协议和RRPP环。
· 使用display rrpp brief命令显示各节点的域ID和控制VLAN是否相同。如果不相同,则需重新设置为相同。
· 使用display rrpp verbose命令显示各个节点各个环的端口链路状态。
· 在各个节点上使用debugging rrpp命令显示端口是否有Hello报文的接收或发送,如果没有则说明有报文丢失。
(0)
我也是根据官网S7600系列交换机-RRPP章节在HCL上做的实验,情况和你一样,应该是模拟器问题。下面这个是百度找到的一个相同的案例。
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyMzIwNzAxMQ%3D%3D&chksm=f03fdb99c748528fce489fd6a8e8861066e10e0817cef9b12dbc296b888a633537f6b4eaf1ef&idx=1&mid=2649403541&scene=21&sn=608d3dd80c8766fc64cf4fa7b978963e