如图,摄像头利用办公网络传输到三层-二层-监控主机,但是每个区域的办公网络只有一个vlan,监控主机必须和摄像头在同VLAN同网段,在不考虑增加独立线路,不更换接入层为二层的情况下,有没有什么办法把摄像头和监控主机划到同一个vlan里?
(0)
最佳答案
傻瓜交换机对数据不做操作的,只负责转发,正常的组网的情况下不动配置和设备这个就实现不了。不过可以尝试下面两种方法:
1、傻瓜交换机上行接两根线到三层交换机上,三层交换机的这两个口分别access vlan30 和access 摄像头的那个vlan;PC2类似。
2、三层交换机配置SUB地址
(0)
傻瓜交换机到三层只有一条线路了。。本来监控都是独立的网络,因为被线路破坏了,目前只能暂时利用办公网络。我的想法是能不能在三层接傻瓜的端口上再起一个VLAN,让这个vlan能转发掩码255.255.0.0的设备数据?
再起一个vlan肯定不行呀,终端过来的数据都不带标签的,傻瓜交换机只是转发,不对数据做任何操作,数据到三层交换机这个接口的PVID是多少就是哪个vlan能通,其他的vlan不通。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
再起一个vlan肯定不行呀,终端过来的数据都不带标签的,傻瓜交换机只是转发,不对数据做任何操作,数据到三层交换机这个接口的PVID是多少就是哪个vlan能通,其他的vlan不通。