f100-a-g防火墙做静态路由与nqa track联动,在配置静态路由联动绑定时没track命令

2019-03-16提问
  • 0关注
  • 2收藏,2374浏览
PI 零段
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

f100-a-g防火墙做静态路由与nqa track联动,在配置静态路由联动绑定track组时没track命令,求解?

最佳答案

粉丝:15人 关注:0人

可以打个问号看一下支不支持命令,具体可以参考NQA联动配置举例:http://www.h3c.com/cn/d_201807/1097551_30005_0.htm#_Toc513720334


暂无评论

1 个回答
已采纳
粉丝:7人 关注:3人

防火墙多出口静态路由、TrackNQA联动配置

  1. 组网说明

当防火墙作为企业网络出口设备,且具有多出口上网的情况下,可能会遇到如下问题:

  1. 当多出口采用等价路由(或者主备路由)上网时,如果某个出口与运营商是非直连(比如中间经过了一个二层传输设备)的,那么就有可能出现以下问题:二层传输设备和运营商之间的链路出现故障,此时由于防火墙无法感知到(G0/4接口仍然处于UP状态),以G0/4作为出口的静态路由依然生效,所以报文依然会G0/4接口发送出去,从而导致丢包和业务中断。

  1. 公网接口遭到ARP攻击欺骗等异常情况,导致防火墙无法与网关通信,或者是运营商网络出现中断,这些情况也会导致从相应接口发送出去的报文被丢弃从而导致业务中断。

为了解决以上问题,我们需要有一种检测机制去检测公网线路是否是可用的,如果检测到该线路出现中断,那么就根据检测结果及时删除对应的静态路由,使得业务及时切换。

  1. 场景需求

防火墙双出口(G0/3连接电信、G0/4连接联通)上网,公网两条链路采用主备模式,要求配置NQA监测主用链路,当主用链路(G0/4)出现故障时,迅速可以切换到备用链路(G0/3)上。

  1. 配置公网接口信息,本案例以静态地址为例。

<H3C>system-view

[H3C]interface GigabitEthernet 0/3

[H3C-GigabitEthernet0/3]ip address 200.0.0.2 24

[H3C-GigabitEthernet0/3]nat outbound

[H3C-GigabitEthernet0/3]interface GigabitEthernet 0/4

[H3C-GigabitEthernet0/4]ip address 100.0.0.2 24

[H3C-GigabitEthernet0/4]nat outbound

[H3C-GigabitEthernet0/4]quit

  1. 配置NQA监测主用链路(G0/4)与网关的通信情况

[H3C]nqa entry admin test     //创建管理员名为admin、操作标签为testNQA测试组

[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] type icmp-echo   //配置测试类型为ICMP-echoICMP-echo测试利用ICMP协议,根据是否接收到应答报文判断目的端设备的可达性。ICMP-echo测试的功能与ping命令类似,但ICMP-echo测试中可以指定测试的下一跳设备。在源端和目的端设备之间存在多条路径时,通过配置下一跳设备可以指定测试的路径

[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 100.0.0.1  //配置测试的目的地址为100.0.0.1,也就是G0/4接口的网关,即监测设备到网关的连通性。这里也可以配置监测公网的任意地址如114.114.114.114等,这样就可以规避掉运营商本身出现网络故障的风险

[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 3000   //配置测试组连续两次测试的时间间隔为3000ms

[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 100.0.0.1MSR V7路由器命令为next-hop ip 100.0.0.1   //配置探测报文的下一跳IP地址,这个一般在探测的目的地址不是网关地址的时候建议配置,本案例探测的目的地址是直连网关地址,可以不配置下一跳地址。

[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only

// 配置联动项1(连续失败3次触发联动)

[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo]quit

[H3C]nqa schedule admin test start-time now lifetime forever  //启动探测

[H3C]track 1 nqa entry admin test reaction 1    //配置Track1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1

[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.1 track 1    //配置默认路由:下一跳地址为100.0.0.1,优先级为缺省值60,该路由与Track1关联,作为主用路由

[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1 preference 80    //配置默认路由:下一跳地址为200.0.0.1,优先级设置为80,作为备用路由


暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明