21口,设备重启后可以供电,拔掉插到19口在插回去就不供电了,帮分析一下原因。
POE交换机直连17个AP,AP功率16.8W
(0)
最佳答案
您再全局模式下输入: sys poe legacy enable 解决不同厂商之间poe协议不兼容问题,配置此命令后问题得到解决,该项目是跟友商无线AP对接。
您再全局模式下输入:
sys
poe legacy enable
解决不同厂商之间poe协议不兼容问题,配置此命令后问题得到解决,该项目是跟友商无线AP对接。
poe交换机 功率不够
记错了。。
功率385W