机柜中的汇聚交换机5120每天中午12点左右重启,整个机柜就这台汇聚有问题,更换了新的5120还是一样的故障,附件带这台5120的诊断信息
每天固定时间整机重启吗,重启原因是什么?现场供电没问题吧
(0)
看了一下重启原因是冷启动,多半是掉电重启,结合现场发生的情况怀疑是否是现场每天12点供电情况是不是有问题
我也看到设备trapbuff里面有冷重启的记录,但不是每天都有冷重启的日志,据重启的时候的现场工作人员看了,说只有这台5120有问题,其他的3100交换机指示灯正常
这样应该不是供电问题,要是整个机柜的交换机都一起重启我都考率是电的问题啦。。。我怀疑过PDU的问题,更换了也问题一样。。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明