如题,官网这款室外AP的功率比较大,普通POE交换机估计不能支持。这款AP除了本地供电支持POE吗,在文档中心找到安装手册,说要结合POE注入器,一定要结合POE注入器吗?有接触或者部署过这类AP的大佬来分享一下嘛
(0)
最佳答案
他这个是poe+接口,可以用普通(POE+)交换机供电,但是容易遭雷劈,POE注入器有防雷馈口更安全点,而且部署成本更低。
这种室外AP不可能一台交换机仅给一个AP供电(室外AP部署间距较大)。
接口类型 | 遵循的规范和协议 | 能满足的应用类型 |
GE1/PoE+ | · IEEE802.3 · IEEE802.3u · IEEE802.3at · IEEE802.3af | 作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为PoE供电接口。对应配置中的GE1/0/1接口。 |
(0)
我在配置器上看了AP的配件,只看到电源适配器和光纤POE供电器,供电器只能用光纤,如果用电口供电就只能用遭雷劈的普通交换机了吗...
他这个是室外AP,因为部署距离较远,大部分超过100米(网线poe距离一般最大就80-90左右),所以配的是光纤——poe注入器。 但是并不是说交换机就不能供电了,是支持 IEEE802.3af、at的,所以可以用交换机供电,只是需要做好防雷、防雨措施即可。
这种是不行的,简单测试一下没问题,当AP连接客户端数量增多,功率变大时,设备poe供电功率就不足,poe接口容易掉电
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
这种是不行的,简单测试一下没问题,当AP连接客户端数量增多,功率变大时,设备poe供电功率就不足,poe接口容易掉电