两台WX3510H IRF,进行分别重启操作后每10分钟日志报一次告警
%Jun 7 06:59:09:525 2019 BMDT-FA-021F-AC-01 CFGMAN/5/CFGMAN_CFGCHANGED: -EventIndex=84950-CommandSource=snmp-COnfigSource=startup-COnfigDestination=running; Configuration changed.
%Jun 7 07:09:09:525 2019 BMDT-FA-021F-AC-01 CFGMAN/5/CFGMAN_CFGCHANGED: -EventIndex=84951-CommandSource=snmp-COnfigSource=startup-COnfigDestination=running; Configuration changed.
网管软件用的IMC,重新配置SNMP后也不行
(0)
最佳答案
可以在IMC过滤该日志
(0)
666,大神!
重启后配置没做过变更怎么会一直提示呢
还有我在IMC上把这个设备删除后还是一直提示
这个是设备的检查机制,和IMC没有什么关系。是设备自行检测配置的方法,可以用info-center source snmp console deny 拒绝日志输出
明白了,大神!这个是怎么产生的呢,我发现我们这的另外一套WX3510H也是一样的日志信息,原来提问中的这套是更改完本地转发后进行轮流重启后才出现的,看了下原来的日志好像没有。
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
明白了,大神!这个是怎么产生的呢,我发现我们这的另外一套WX3510H也是一样的日志信息,原来提问中的这套是更改完本地转发后进行轮流重启后才出现的,看了下原来的日志好像没有。