一个园区,有监控、周界等业务,目前不考虑无线覆盖,计划在外围放置25个光电接口, 整体解决方案如下: 1. 使用一台48口千兆交换机作为核心交换机 2. 集控室内设备直接接入核心交换机 3. 使用两台14路机架式光电转换器,上行电口至核心交换机,25个下行光口至远端光电转换器 4. 远端各口使用8口PoE光电转换器,上行光口至3中所述光电转换器,下行PoE电口至探头 想问一下这个结构是否合理,并想烦请推荐一下相关产品,谢谢。
(0)
最佳答案
兄弟你这园区网多大呢?不能只有一个交换机吧,你这园区网你可以考虑三张网,或者两张网,根据业务看看需不需要提高可靠性,可扩展性,最起码也得两张网,设备网用来连接设备和监控等,另一张包含内网和外网,最好把需求和业务还有承载说下,不然没办法给你具体方案!
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论