每日一题
☺您本月已连续签到天,打败了0%的知了达人!
今日已答题
签到规则:
1.每日可签到答题一次,每签到一次可获得5积分,连续签到10天额外奖励50积分,连续签到20天以上额外奖励100积分;连续签到30天以上额外奖励200积分;
2.签到答题正确,获得经验值5点;
3.签到成功后,当天日期会有提示。
客户用ucenter纳管了S7506E交换机 但是这台交换机坏了一个电源ucenter却没告警
(0)
最佳答案
首先需要确认下设备电源坏了是否会主动上报trap,其次该trap的oid在UCenter的trap定义一览表中是否有定义,然后设备的trap是否有发到UCenter侧,如果以上三点都没有问题的话,需要联系400进行后续处理
如何确定具体的oid呢
Ucenter的trap定义一览表在前台页面就可以查看吗
是的,需要确认具体的trap oid可以用这个oid在页面进行搜索
电源有问题是设备发trap上来,看看设备上有无配置trap上送UCenter
对 trap管理中
配置过trap主机了 确定是指向ucenter的ip的
还有别的原因吗?
ucenter收到设备的其他trap吗?
在浏览trap中有电源相关的trap吗
实在前台页面就可以看吗?
你正在编辑答案
如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。
分享扩散:
亲~登录后才可以操作哦!
亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册
注册后可访问此模块
你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
泄露了我的隐私
侵犯了我企业的权益
抄袭了我的内容
原文链接或出处
诽谤我
对根叔社区有害的内容
不规范转载
举报说明
如何确定具体的oid呢