1,首先次交换机用什么电源?那种型号规格?
2,此交换机是否支持web界面?
3,此交换机如何配置?
(0)
最佳答案
S5500-28F-EI-D采用可插拔电源结构,用户可根据实际需要选用相应的电源模块。具体请参见表1-14。
表1-14 S5500-28F-EI-D以太网交换机支持的可插拔电源模块
电源模块型号 | 项目 | 规格 | 适用的设备型号 |
PSR150-A PSR150-A1 | 输入额定电压范围 | 100V~240V AC;50/60Hz | S5500-28F-EI-D |
输入最大电压范围 | 90V~264V AC;47/63Hz | ||
输出电压 | 12V | ||
最大输出电流 | 12.5A | ||
最大电源功率 | 150W | ||
PSR150-D PSR150-D1 | 输入额定电压范围 | -48V~-60V DC | S5500-28F-EI-D |
输入最大电压范围 | -36V~-72V DC | ||
输出电压 | 12V | ||
最大输出电流 | 12.5A | ||
最大电源功率 | 150W |
为了方便您对网络设备进行配置和维护,设备提供Web网管功能。设备提供一个内置的Web服务器,您可以通过PC登录到设备上,使用Web界面直观地配置和维护设备。
l HTTP登录方式:HTTP是Hypertext Transfer Protocol(超文本传输协议)的简称。它用来在Internet上传递Web页面信息。HTTP位于TCP/IP协议栈的应用层。传输层采用面向连接的TCP。目前,设备支持的HTTP协议版本为HTTP/1.0。
l HTTPS登录方式:HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)是支持SSL(Secure Sockets Layer,安全套接字层)协议的HTTP协议。HTTPS通过SSL协议,使客户端与设备之间交互的数据经过加密处理,并为设备制定基于证书属性的访问控制策略,提高了数据传输的安全性和完整性,保证合法客户端可以安全地访问设备,禁止非法的客户端访问设备,从而实现了对设备的安全管理。
如果要使用Web登录设备,您首先需要通过Console口登录到设备上,开启设备的Web登录功能(缺省情况下,HTTP服务处于开启状态、HTTPS服务处于关闭状态),并配置设备VLAN接口的IP地址、Web登录用户及认证口令等,配置完成后,您即可使用Web网管的方式登录设备。
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5500/S5500-EI-D/Installation/Installation_Manual/H3C_S5500-EI-D_IG-6W101/201307/790219_30005_0.htm#_Toc361062339
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5500/S5500-EI-D/Configure/Operation_Manual/H3C_S5500-EI-D_CG-Release_2210-6W100/01/201203/740011_30005_0.htm#_Toc317856684