H3C ER3200G2路由器,H3C S1124PWR POE交换机,H3C AP MINI-A20-G配合使用,有13台A20。有时隔十天半个月会有四五台或者一两台A20同时一起离线。把连接A20的网线拔下重新插上就正常了。或者把ER3200G2重启一下这几个离线的AP也会恢复正常。这是什么原因?大家有没有遇到这种情况,怎么解决的?
(0)
最佳答案
没遇到过。。。
建议:
1、掉线的时候在ER侧抓包看看有没有收到AP上来的保活报文
2、如果没有收到,可能是交换机问题,重启ER对面的交换机接口也会跟着重置,所以下面交换机接口有问题的可能行就比较大
3、如果ER收到了报文,但是没有回应,一是可以升级看看能不能解决,二是在看看配置是不是有什么地方的报活参数配置的不对
(0)
请问保活报文长啥样的?
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
请问保活报文长啥样的?