H3C MSR30-16如何实现内网主机通过外网地址访问内网服务器

2019-07-29提问
  • 0关注
  • 1收藏,1543浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

现在在路由器上已经做了PAT,外网可以通过外网地址+端口号访问内网服务器,但是内网主机无法是用外网地址访问服务器,各位大神求救!!

组网及组网描述:

设备信息:H3C Comware Platform Software 

Comware Software, Version 5.20, Release 1618P10, Basic 

Copyright (c) 2004-2008 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.

 H3C MSR30-16 uptime is 7 weeks, 0 day, 5 hours, 14 minutes

 Last reboot 2019/06/10 14:18:34 

System returned to ROM By Power-up.


最佳答案

已采纳
寂东 九段
粉丝:226人 关注:3人

路由器内网PC通过公网IP访问映射的内网SERVER案例

一、   组网:

 


二、   问题描述:

拓朴如上图,内网PC与内网所在的SERVER在同一个网段,现在内网SERVER对公网用户提供WWWFTP服务,在公网上有相应的域名。现在要求内网PC可以同时通过公网域名、公网IP和私网IP来访问内网的这台SERVER

三、   过程分析:

内网主机通过公网域名来访问映射的SERVERAR路由器上都是通过NAT DNS-MAP来实现的,但不能同时通过公网IP和私网IP来访问SERVER。如果在设备内网口配置NAT SERVER则可以把访问公网地址转换成私网地址,然后向SERVER发起连接,但源地址还是内网主机的地址,此时SERVERPC回应报文时就不会走路由器,直接发到了内网PC上,内网PC认为不是自己要访问的地址,会把这个报文丢弃,因此会导致连接中断。如果让SERVER把报文回给路由器,路由器再根据NAT SESSION就可以正确转发给PC了。

四、   解决方法:

在内网接口配置一个NAT OUTBOUND 3000就可以了。具体配置如下:

[H3C]dis cu

#

 sysname H3C

#

 clock timezone gmt+08:004 add 08:00:00

#

 cpu-usage cycle 1min

#

 connection-limit disable

 connection-limit default action deny

 connection-limit default amount upper-limit 50 lower-limit 20

#

 web set-package force flash:/http.zip

#

radius scheme system

#

domain system

#

local-user admin

 password cipher .]@USE=B,53Q=^Q`MAF4<1!!

 service-type telnet terminal

 level 3

 service-type ftp

#

acl number 2000

 rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255

 rule 1 deny

#

acl number 3000

 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.2 0

#

interface Aux0

 async mode flow

#

interface Ethernet1/0

descr  connect-lan

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

 nat outbound 3000

 nat server protocol tcp global 200.0.0.2 ftp inside 192.168.1.2 ftp

#

interface Ethernet2/0

descr  connect-wan

 ip address 200.0.0.2 255.255.255.0

 nat outbound 2000

 nat server protocol tcp global 200.0.0.2 ftp inside 192.168.1.2 ftp

#

interface Ethernet3/0

#

interface NULL0

#

 FTP server enable

#

 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1 preference 60

#

user-interface con 0

user-interface aux 0

user-interface vty 0 4

 authentication-mode scheme

#

return                                   

[H3C]

五、   说明

1、本案例适用于R系列、AR系列、MSR系列路由器。

2、R系列路由器在使用此案例时内网口需要undo ip fast-forwarding,并且在使用FTP映射时,客户端只能使用主动模式去访问。

1 个回答
网管 四段
粉丝:0人 关注:0人

在内网口配置nat outbound加nat server

回复Aspirin:

应该还是配置有问题

网管 发表时间:2019-07-29 更多>>

已经做了,但是现在还是不能使用公网地址访问内网服务器

Aspirin 发表时间:2019-07-29
回复Aspirin:

应该还是配置有问题

网管 发表时间:2019-07-29

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明