公司网络急于试产,但是机房施工单位还未进场,现在情况是,车间有一根万兆光纤到机房如何和机房里千兆光纤互联(目前机房还未建成,设备还未到场),有没有临时方案暂时连接,试产?目前手上设备只有华三的S5024PV3-EI和LS-5500V2-28F-SI
(0)
最佳答案
车间有一根万兆光纤到机房如何和机房里千兆光纤互联
//是中间有跳线架吗?
(0)
中间没有跳线架,问一下华三的千兆光模块,兼容万兆吗
那肯定不行啊
现在有什么临时的办法没有,机房还没有建好,设备都没有进来,但是车间已经搞好设备进去过了
没法子了
5500对下是千兆接入,本身有4个万兆光口,楼宇和机房之间是万兆光缆
你是指S5024PV3-EI和LS-5500V2-28F-SI能不能通过万兆光纤互连?
5500——万兆光纤——机房(目前只有千兆光纤)
万兆光口可以适配千兆光模块的,可以参考如下手册: http://www.h3c.com/cn/d_201901/1142859_30005_0.htm#_Toc533686538
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
万兆光口可以适配千兆光模块的,可以参考如下手册: http://www.h3c.com/cn/d_201901/1142859_30005_0.htm#_Toc533686538