ead有线dot1x,在v3交换机做了配置,配置无误,端口下接的hub,
起了认证,iNode认证成功后一会就掉线,检查后发现hub掉线,一会就重连了,反复多次。
去掉认证,hub就不会掉线,(hub是tp-link具体型号不知道)
(0)
最佳答案
是否配置了安全检查
(0)
没有设置,hub掉线重连,不是pc端出现问题
平台上显示下线原因“nas设备上报错误”
在有线802.1x或portal认证中,如果认证设备连接终端的端口down掉,则认证设备会让该端口下线所有用户下线,下线原因是nas-error. 有些情况下交换机认证的端口由于链路质量的原因会经常出现瞬时down/up的情况,会造成下面连接用户频繁的down/up下线。此时除了改善链路质量外对于802.1x认证还可以通过如下命令来规避: [端口视图]link-delay xx --比如配置为2表示端口down到up的时间如果小于2秒,交换机逻辑上不认为该端口down过,不会让用户nas-error下线。 该特性目前仅H3C交换机支持,具体交换机的支持情况请参考交换机的随机资料。