S1208-PWR 参数看是支持单端口30W的
但是接上思科AP后,只认单端口15.4W(思科AP,不能满电会屏蔽部分功能)
请问各位大侠有没有啥办法?
(0)
最佳答案
是接上 默认只有15.4w吗?
(0)
是的
设备还给其它设备供电吗?是不是超过最大功率了
只接了两个AP
试过只接一个AP也只能用15.4W。。。
亲~登录后才可以操作哦!