核心交换机S7503E与接入S5130S交换机通过光纤直连,但是互连的两个接口状态 都为DISCARDING。
(0)
最佳答案
是不是线连错了呢,可以display stp abnormal-port看两侧STP端口异常的原因记录
接入交换机输这个命令无信息显示,核心显示该接口三条信息
---[GigabitEthernet2/0/16]--- MST ID BlockReason Time 0 Disputed 15:49:58 09/04/2019 0 Disputed 15:49:56 09/04/2019 0 Disputed 15:49:54 09/04/2019
光纤直连,线应该不会错,就一根直连的线,通过关闭端口测试,线路是正常的
线路单通,光纤或者链路哪里有问题,disputed阻塞了,这是检测到单通导致的
更换光纤链路后,还是这样的
确认两侧都是discarding?而不是一侧?
核心这边是discarding,之前接入那边也是,现在不是了
接入设备STP开了吗 ,有没有开STP的设备,如果有的话,把STP都开启
或者核心开启如下命令:[H3C]undo stp dispute-protection
将阻塞端口连接的交换机上行与正常交换机的上行链路对换,所以状态均恢复正常了
确定两个交换机都只用这一个端口相连?如果是的话,测下两个光纤是不是都是通的?有可能是光纤单通,
你正在编辑答案
如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。
分享扩散:
亲~登录后才可以操作哦!
亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册
注册后可访问此模块
你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
泄露了我的隐私
侵犯了我企业的权益
抄袭了我的内容
原文链接或出处
诽谤我
对根叔社区有害的内容
不规范转载
举报说明
