汇聚与多台接入交换机互联链路随机不断产生间断现象(物理链路状态正常,网络不通,汇聚告警互联接口stp拓扑改变%Sep 17 13:13:01:216 2019 E_Stu2#_4 STP/6/STP_NOTIFIED_TC: -Slot=2; Instance 0's port Ten-GigabitEthernet2/0/3 was notified a topology change.)。在汇聚上查看链路中断时的接入交换机管理IP arp表项,发现存在ARP表项,但ARP表项的接口不是互联接入交换机端口。在接入上查看告警提示有非法arp报文,但接入上已配置 arp detection mode dhcp-snooping防攻击配置。
(0)
最佳答案
您这种情况也有可能发生了mac地址偏移了,也就是环路,建议输入dis stp brief的状态,建议物理线路,如果配置了端口聚合,查看端口聚合状态,以及优化stp,将连接电脑的接口设备成stp 边缘端口