S5130EI升级版本R3208P10后poe电话无法连接网络,环境是直连(经过配线架到办公室墙上的信息点),在机房测试直连(一根网线直连)后可以正常连接到网络。请问是版本bug吗?
(0)
更换网线测试一下
(0)
距离是否过远?poe enable是否开启?
嗯嗯,今天下班准备换一下网线试试
距离是否过远?poe enable是否开启?
Poe功能是开启的吗
(0)
当然开启了
当然开启了
您好,请知:
1、确认交换机在全局及端口都已经开启了POE。
2、确认从电话到交换机的距离没有超过90米。
3、确认是否是在升级版本之前可以使用?如果旧版本可以使用,则有可能新版本有问题。
4、可到官网去下载最新的版本进行尝试,以下是链接:
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/Switches/
找到您5130具体的型号进行下载。
下载的用户名:yx008
下载的密码:01230123
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
对,没升级前的版本是3109P09