最佳答案
您好,请知:
这是由于聚合口下的物理端口成员频繁UP/DOWN而引起的拓扑改变。
如果对端设备无法管理到,可开启TC保护,具体操作如下:
[H3C]int Bridge-Aggregation 10
[H3C-Bridge-Aggregation10]stp tc-restriction
[H3C-Bridge-Aggregation10]quit
出于安全考虑,建议排查下具体哪个物理端口频繁UP/DOWN,或者对端设备是否也有接口频繁UP/DOWN。
(0)
收到TC报文说明网络中存在端口up/down的情况,如果没猜错,你这个下联的最终设备应该连接了终端,终端开关机会导致这种告警的。如果是我猜想的这种情况,建议在接入层交换机上开启边缘端口和BPDU保护。如果不是,最好检查下什么地方经常down,不建议关闭,除非确认不存在任何环路。望采纳,谢谢
(1)
具体命令可以告诉下么
信息可以关,undo inf en 就可以关闭不显示了,但是你这个问题得解决,不解决的话,即使不显示信息了,但问题依旧,仍然可能会影响你网络的性能,比如可能造成stp震荡,建议排查下发生up/down端口的原因,看看是物理问题还是什么其他问题,得解决掉,另外,建议开启stp保护机制,比如根桥保护,将接入交换机直连终端的接口设为边缘端口,
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
这样的话先把TC保护关了,再把STP关了。