进入物理接口 shutdown ,undo shutdown 无法开启物理接口
(0)
接了网线吗?另一端检查一下
(0)
只有电口,所有口都试过了
网线接上不行,不亮
自环也不亮啊,是不是光电复用口?光口得话切成电口试试,网线替换测试下,换到别得口试试看看亮不亮
只有电口,所有口都试过了
无法开启是指接口物理无法up吗? 是不是网线问题啊
可以尝试一根网线自环在设备两个接口看能否up
(0)
3510H接口是combo复用的,看看 · 仅光口连接线缆时,光口被激活;当仅电口连接线缆时,电口被激活;当光口和电口同时连接线缆时,光口被激活。
网线没问题,自环也不亮
3510H接口是combo复用的,看看 · 仅光口连接线缆时,光口被激活;当仅电口连接线缆时,电口被激活;当光口和电口同时连接线缆时,光口被激活。
您好,请知:
1、更换网线进行尝试。
2、更换其他接口后进行尝试。
3、开启速率、双工模式进行尝试
4、将接口的STP关闭后进行尝试。
5、使用交叉双绞线进行尝试。