上面使用了8个口接入个各个区域,目前有个问题是,交换机使用12小时不到,各个区域的网络就会中断,需要拔掉其中一个区域的线才正常,这是什么原因?
1,各个区域设备使用手动配置IP,配置vlan分开,IP地址数量没有超出
2,中断期间设备CPU正常,端口流量正常,日志正常,历史日志正常
3,没有IP冲突的现象
您好,请知:
#May 6 16:22:57:040 2000 H3C TPMB/4/ARP TABLE FULL: 1.3.6.1.4.1.25506.2.38.1.2.4.1<hh3cArpTabFullTrap>: ARP table is full and number of items is 256.
在诊断信息提取出其中一条记录,可能ARP表占满了,导致网络中断。
中断是指管理中断还是业务中断,或者是管理和业务都在同一个VLAN内?
1、如果是管理和业务都在同一个VLAN内且是管理中断,建议将管理和业务分离,因为在ARP表占满时,ICMP包的优先级最低,会被交换机丢弃,所以一段时间内管理不上。
2、如果管理和业务是分开的,且业务也是中断的,需要排查下是否存在物理环路。
3、看到很多端口频繁up和down,建议排查频繁up down的端口下联是否是终端,如果是终端,可开启stp边缘端口或直接关闭该端口的stp。如果是下联是到设备,且管理不到可以开启TC保护。端口频繁的up down会导致生成树不停的收敛。
(0)
好的,我试下,谢谢!
请问怎么开启TC保护?
在接口下使用 stp tc-re
好的,我试下,谢谢!